  ◆ 您现在的位置是:首页 >> 公司业务 >> 计算机网络系统集成 >> UPS电源 >> 正文
  (SHOCKE)硕克胶体蓄电池  
 
2008年05月19日 阅读:
 

    美国硕克胶体蓄电池特点:密封结构、电解液凝胶、无渗漏;充放电无酸雾、无污染、安全环保、充电接受能力强、高速乳化均匀、电解液为分层。它分HCD12V系列(12V24AH、12V38AH、12V65AH、12V100AH、12V120AH)和HCC2V系列(2V100AH—2V3000AH)设计寿命10年以上,质保五年。
应用范围:电信、电力、UPS、紧急照明、公共事业、安全系统、铁路系统、民航系统、军队。
   美国硕克胶体蓄电池性能介绍
1、电解质:采用纳米复合胶体技术,代替流动式硫酸溶液,可以使用蓄电池具有高可靠性以及寿命长等特点
2、化成工艺:电池的极板化成,全过不产生腐蚀.生酸雾及有害气体.克服了铅酸电池在产上不可避免的酸污染,化成过程不超过10小时,实际电量化传统方法甘节省三分之一以上.
3、不需要维护与密闭:在它的帮寿命期间不需要维护,每个电池都是由阀门密闭的,以阻止空气中氧的流入
4、位置的无关性:硕克蓄电池可以应用在任何方位.
包括倒置,在固定安装中,注意要保证阀门点向上,而且不被覆盖.
5、耐深度放电:硕克蓄电池能经受深度放电而不遭爱损坏,即使当接负载放电并保持4周后,经过硬48小时充电仍可,恢复到其额定容量的80%.几周后可达成100% 
6、极低的自放电率:在环境温度为20℃时,每天自放电率小于额定容量0.1%,这就是说即使存放2年以上也不需要再充电.
7、环境性能:   由于对电解质用了胶体技术,使硕克电池具有超强的环境适应力,在职100%放电时,(放电截止电压为1.75V/单元 )可达到200多个循环,如果部分放电,则循环的次数更多.

 

硕克蓄电池技术参数(HCD 12V系列)

硕克蓄电池技术参数(HCC2V系列

 